Газовая колонка Нева Транзит ВПГ-10е/12е представляет собой водонагреватель, который предназначен для нагревания проточной воды для бытовых нужд.
Рабочие функции газовой колонки ВПГ Нева Транзит
Поддержание постоянной заданной температуры, цифровой дисплей.
Принудительное дымоудаление, безопасное и надежное.
Принудительное зажигание, эффективное и энергосберегающее.
Пуск при низком напоре воды, большой водовыпуск.
Многофункциональное защитное устройство газовой колонки Нева Транзит ВПГ-10е/12е:
- Аварийное устройство контроля пламени горелки
- Устройство для предотвращения перегрева.
- Устройство защиты от повышения давления воды.
- Защитное устройство с таймером 20 мин
- Устройство защиты от замерзания.
- Устройство защиты от ветрового подпора
- Устройство защиты от утечек тока в модели с принудительным дымоудалением
- Устройство защитного отключения в модели с принудительным дымоудалением
Технические характеристики газовой колонки ВПГ Нева Транзит
Тип газа - природный/сжиженный
Номинальное газовое давление, Ра - 1274
Тип выхода продуктов сгорания - естественный
Средство воспламенения - водоуправляемое
Тип питания розжига батарейки 1,5v - 2шт
Давление воды, МРа - 0,02-1,0
Модуляция (автоматическое поддержание температуры) - нет
Индикация температуры воды на выходе нет
Устройство безопасности - «Газ-контроль»
20-ти минутный таймер
Защита - «анти-замерзание»
Горячая вода - температурный подъем (t) 25 C
Номинально в минуту - 10,0 L
Газовое входное отверстие - 1/2 дюйма
Входное отверстие холодной воды - 1/2 дюйма
Выходное отверстие горячей воды - 1/2 дюйма
Вес теплообменника, кг - 2,5
Габаритные размеры, мм - 615х340х175
Вес, кг - 9,5
Коды неисправности газовой колонки Нева Транзит ВПГ-10е/12е
Е0 - Неисправность датчика температуры
Е1 - Ошибка зажигания
Е2 - Неисправность розжига
ЕЗ - Перегрев
Е4 - Неисправность вытяжки
Е5 - Неисправность главного газового клапана
Е6 - Горелка гаснет или не работает
Е7 - Неисправность вентилятора
Е9 - Сработало устройство предотвращения перегрева
Е8 - Неисправность регулирующего газового клапана
ЕЕ - Защита при отключении питания
Неисправности газовой колонки Нева Транзит ВПГ-12е/10е и их устранение
Е1 - Ошибка зажигания
- Слишком длинный газовпускной патрубок - Повторите попытку зажигания.
- Отсутствует подача газа - Проверьте подачу газа.
Е2 - Неисправность розжига
- Отсутствует подача газа - Проверьте подачу газа.
- Слишком низкое давление газа - Проверьте давление газа.
Е3 - Перегрев
- Слишком низкое давление газа - Проверьте подачу газа.
- Слишком слабый напор воды, задана слишком высокая температура - Проверьте напор воды, увеличьте поток воды. Уменьшите температуру.
Е4 - Неисправность вытяжки
- Дымоудаление наружу невозможно из-за сильного ветра снаружи - Используйте при изменении ситуации.
- Сломан переключатель ветрового подпора - Обратитесь в сервисную службу.
- Вытяжная труба забита - Проверьте вытяжную трубу.
Е5 - Неисправность главного газового клапана
- Плохое соединение с клеммой заземления - Замените клемму заземления и восстановите соединение.
- Поломка клапана - Обратитесь в сервисную службу.
Е6 - Горелка газовой колонки ВПГ Нева Транзит гаснет или не работает
- Газовый клапан не закрывается плотно.
- Неисправность датчика огня - Вызовите сервисную службу.
Ошибка Е7 - Неисправность вентилятора
- Вышел из строя вентилятор - Вызовите сервисную службу.
Е8 - Неисправность регулирующего газового клапана
- Плохое соединение с клеммой заземления - Замените клемму заземления и восстановите соединение.
- Поломка регулирующего клапана - Обратитесь в сервисную службу.
Е9 - Предотвращения перегрева
- Сработало устройство защиты от перегрева - Перезапустите после охлаждения горячей воды.
ЕЕ - Защита при отключении питания
- Отключилось электропитание - Перезапустите после восстановления питания.
Е0 - Неисправность датчика температуры
- Вышел из строя датчик температуры - Вызовите сервисную службу.
Техническое обслуживание газовой колонки Нева Транзит ВПГ
- Отключите питание перед выполнением технического обслуживания и убедитесь, что газовый клапан закрыт.
- Очистите кожух влажной тряпкой и протрите его насухо.
- Промывайте фильтр каждые 2-3 месяца.
- Регулярно проверяйте состояние газового шланга, заменяйте его при обнаружении потертостей или трещин.
- Регулярно проверяйте все соединения на предмет отсутствия утечек.
- Проверяйте отсутствие протечек воды, при обнаружении - устраните.
- В регионах с холодными зимами рекомендуется сливать воду после использования водонагревателя.